17년도 2회 문제 1-(4) 질문

배기팬이 있어서 환기량을 6500이 아닌 8000으로 하시더라고요. 그렇다면 문제에서 주어진 A,B실의 환기량 값은 어떻게 되는 건가요?? 출제자가 문제를 잘 못 출제한건가요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    앞 질문에서 답변드린 내용 그대로 입니다. 다시한번 답변드립니다.

    조건에 환기량이 주어진 것을 본다면 질문하신대로 6500을 적용하는 것이 맞다고도 생각됩니다.

    그런데 참고에 그림으로 설명드렸듯이 문제의 그림을 보시면 배기휀이 있는데 배기휀의 기능은 일반적으로 외기량만큼을 배기하는데 사용됩니다. 따라서 실내에서는 8000이 나와서 배기휀으로 1500을 배기한다고 생각을 하게 된 것입니다. 따라서 혼합온도를 구할 때는 풍량이 8000이라고 생각하여 8000으로 계산을 한 것입니다.

    또 다른 생각은 배기휀을 그림에 그려놓았지만 배기휀을 작동시키지 않는 경우를 생각할 수 있습니다. 그러면 배기휀이 없는 것과 마찬가지 이므로 질문하신 것처럼 6500으로 계산하는 것이 맞습니다.

    교재의 풀이는 배기휀이 설치되어 있으니 작동하는 것이고 일반적인 배기휀의 기능처럼 배기휀에서 외기량 1500만큼을 배기한다고 판단하고 혼합온도구할 때는 풍량을 8000으로 계산한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기