17년 2회 6번 내벽체부하 질문입니다.

(2)번 질문이 내벽체를 통한 부하를 구하는 질문입니다.

제가 궁금한것은 서쪽벽의 문을 통한 부하도 내벽체 부하로 풀이를 해주셨는데

1. 문 부하는 엄연히 벽체가 아니므로 제외해야 하지 않나요?

2. 만약 실제 이런 문제에서 내벽체 부하에 문 부하를 빼고 풀면 틀리는건가요??

비슷한 문제에서 벽체와 문 부하를 구분해서 푸는 문제들도 많이 봤어서 헷갈립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    사전적의미로 본다면 문은 벽체가 아니므로 빼주는 것이 맞지만  벽체부할 계산할 때 문을 빼고 계산하는 경우는 거의 없습니다.  그리고 문에대한 열통과율도 주어졌기 때문에  문을 포함시켜 계산한 것입니다.   이런 경우는 시험시간에 감독관에게 질문하여 확인한 후에 문제를 풀면 좋은데 감독관들도 답을 못주는 경우가 많습니다.  그래서 산업인력 관리공단 담당자에게  문제를 좀더 명확하게 출제해달라고 부탁드렸더니 그렇게 하시겠다고 했습니다.

    문제와 정답을 공개하지 않으니  문을 빼고 계산한 것이 틀리는지 맞는지 알수 없는 것이 현실입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기