14.07.06 - 10번 / P.61 / P.72

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

14.07.06 - 10번 P.585

 결로가 생기지 않는 목재 두께를 19.04mm로 두지않고 20mm로 올린 이유가 궁금합니다. 19.04mm로 답을 기입하면 안되는 것인가요?

P.61

2 냉방부하와 기기용량에서 기기 취득부하가 송풍기에 의한 발생열량과 덕트로 부터의 취득열량인데 송풍량을 결정 할때 실내취득부하 + 기기취득부하로 하는것이 아닌지 궁금합니다.

P.72

2 국부 마찰저항을 구할때 공식이 오타가 맞는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.19.04는 결로가 생기는 두께 이므로 결로가 생기지 않으려면 19.04보다는 두꺼워야 하기때문에 19.05mm로 표시해도 됩니다. 저는 정수단위로 나타내기 위해 20mm로 표시한 것인데  소수점에 대하여는 수험생 유의 사항을 따르면 됩니다.

    2. 일반적으로 송풍량 결정은 실내취득부하로 합니다. 그런데 질문하신 것처럼 실내취득부하 + 기기취득부하로 송풍량을 계산해도 됩니다. 부하가 달라지므로 온도차가 달라지게  되어 결국 송풍량은 같은 값이 나옵니다.

    3.오타입니다. 사과드립니다. 중력가속도 g를 삭제 해야 합니다. 

    게시판 자료실에 다른 오타의 정정을 포함하여 정오표를 올려놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    3.