20년 1회 2번 문제 관련 질문
안녕하십니까
20년 1회 2번 문제를 보면 실내 부하를 구하는 문제가 있는데, 현열부하를 구하는 것이 아님에도 불구하고 온도만으로 실내부하를 구하셨습니다.
여기에서 궁금한 점은
1. 난방시에는 실내부하가 현열과 잠열 모두 존재하더라도, 절대 습도의 변화가 없어서 현열 부하만 존재하는 것이라고 생각해야 하나요?
2. 동일 회차의 13번 문제에서 공기 가열기의 가열량을 구하는 문제를 풀 때, 저는 온도로 계산을 했는데 풀이는 엔탈피로 계산이 되어있어서 값이 차이가 생겼습니다. 가열은 선도 상에서 수평선으로 그어지기 때문에 굳이 엔탈피로 계산하지 않고 온도로 계산해도 된다고 생각하여 문제를 풀었는데 괜찮은 건가요?
감사합니다.
1
댓글
추가적으로, 2번 문제에서 B실은 아예 고려되지 않고 문제풀이가 진행되는데 그 이유도 알 수 있을까요? 환기온도가 A실과 B실의 열평형식을 통한 온도라고 판단했었는데 아닌 이유도 궁금합니다
답변드립니다.
1.원칙은 잠열부하도 존재하므로 잠열부하도 계산하는 것이 맞습니다. 그러나 이 문제에서는 절대습도가 주어지지 않아 잠열부하를 구할 수 없습니다. 따라서 현열부하만 구한 것입니다. 그리고 난방부하에서 잠열부하는 가습기가 감당하기 때문에 잠열부하를 구하지 않는 경우가 많습니다.
B실에 대하여 특별한 언급이 없기 때문에 B실의 조건이 A실과 같다고 보는 것입니다.
2.13번 문제에서 공기 가열기의 가열량을 온도로 계산해도 됩니다. 결과 값이 차이나는 것은 공기선도에서 읽은 온도값과 엔탈피 값이 소수점 까지 정확하지 못하기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.