2019년 2회 질문있습니다

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

1. 2019년 2회와 관련된 질문은 아니지만, 어떤 회차에 습공기 선도가 2개 필요한 회차가 있었습니다. 그 때는 선도를 2장 제공하는건가요? 그리고 시험장에서 볼펜만 사용가능하다고 알고있는데 화이트(수정테이프) 사용이 가능한가요?

 

2. 2019년 2회 문제 9번에서 860.88kpa이 860.08kpa과 909.93kpa 사이여서 선형 보간법을 이용하여 18.03'C를 얻게되어 과냉각도 11.97'C를 답으로 적었습니다. 감점 요인이 있을까요?

 

3. 문제 11번같은 덕트 치수를 선정하는 문제에서 표에서 원형 Duct의 치수를 틀리게 되면 장방형x단방형 덕트의 치수를 선택할 때 정답과 다른 것을 선택하게 되는 경우가 있습니다. 아무리 오차를 신경쓴다고 하더라도, 0.1cm 차이로 105x35인데 110x35로 선택되게 되는 경우를 말씀드리는 것입니다. 이러한 경우에 속도도 다르고 저항, 송풍기 동력까지 영향을 미치는데 틀렸다고 채점 할까요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.  습공기 선도가 2개 필요한 경우는 당연히 선도를 2장 제공합니다. 그리고 시험장에서 검정 볼펜만 사용가능하고, 정정할 때는 두줄을 긋거나  화이트(수정테이프) 사용이 가능합니다.

    수정테이트 사용 가능에 대하여는 관리공단에 문의하여 확인한 사항입니다.

    2. 2019년 2회 문제 9번에서 860.88kpa이 860.08kpa과 909.93kpa 사이여서 선형 보간법을 이용하여 18.03'C를 얻게되어 과냉각도 11.97'C를 답으로 적어도 됩니다. 감점되지 않습니다. 다만 계산과정을 쓰셔야 채점관이 알아 볼 수 있습니다.

    3. 질문하신 것 처럼 문제 11번같은 덕트 치수를 선정하는 문제에서 약간의 오차는 오답처리 하지 않습니다.

    감사합니다.