2018.04 흡수식 냉동기 질문

2018 4월 문제 13번, 증발기에서 열평형식 세우는 것에 질문드립니다.

풀이에서는 증발기로 들어오는 엔탈피를 h3 으로 간주했습니다.

문제 조건에는 엔탈피 h3이 팽창밸브를 지나면 h1으로 된다고 나와 있는데, 왜 h1을 안쓰시고 h3를 쓰신건지 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제를 잘 읽어보시면 질문하신 것처럼 엔탈피 h3이 팽창밸브를 지나면 h1으로 된다고 나와 있는 것이 아닙니다.

    강의에서도 설명드렸듯이 증발기로 들어가는 냉매는  냉매액(포화수)+냉매증기의  혼합체입니다.  이중에서 냉매액(포화수)의 엔탈피가 h1 이라는 것입니다.

    만약 h1을 적용하면 냉매량이 1kg이 못됩니다.  따라서 증발기로 들어가는 전체냉매량을 적용해야 하는데 전체냉매량(혼합체)의 엔탈피는h3입니다.  팽창밸브 통과 전후의 엔탈피는 동일합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?