20년 1회 문제 10-(4) 질문

송풍기 정압이 아닌 송풍기 전압으로 계산하신 이유가 있나요?? 송풍기 동력 = 송풍기 정압 x 풍량 / 정압 효율 이지 않나요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    송풍기 동력 = 송풍기 정압 x 풍량 / 정압 효율  또는

    송풍기 동력 = 송풍기 전압 x 풍량 / 전압 효율  로 구하면 됩니다.

    그런데 여기서는 공기동력을 구하라고 했으므로 전압을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기