[공조실기*] 기출문제 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기 

  • 강사명: 임재기

1. 질문

p670

외기공기량 구할때 답지에서는 엔탈피 비로 구했는데

온도비로 구하면 답이 달라지네요. 뭐가 더 정확한 답인가요

 

2. 질문

p691

해당 페이지 shf 0.75는 송풍기부하를 포함한 헌혈비인데

이 경우 shf선을 구해서 그은 15도는 송풍기 전 온도이며 송풍기 지나간 후는 16.3 도가 맞나요?

또한 shf선도에 송풍기 부하를 빼고 구한 14.7온도는 송풍기 지나간 후의 온도인 것이죠?

(문제에 써 있지만 제가 이해한게 정확한가해서 여쭤봅니다.)

 

3. 질문

p744

마찰손실 pa/m 가 주어졌을때

펌프에서 실양정을 구하기 위해서는 비중량(1000kgf/m^3 = 9800N/m^3 )을 나눠저서 

수두를 m의 차원으로 구해주는 것으로 알고 있습니다.

근데 mmAq는 압력의 단위로 kgf/m^2와 같다고 알고 있습니다.

하지만 744 페이지 문제에서는 (2) 펌프양정에서

제가 위해서 말한대로 양정을 구했는데 m단위로 나와야 하지만 

표시는 mAq로 답지에 표시하였습니다.

m와 mAq의 단위가 길이와 압력단위로 다른데  제가 잘못이해한건가요 ㅠ

잘못이해했다면 어떻게 이해해야 할까요 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 공학단위에서 SI 단위로 바꾸면서 엔탈피 값에 오류가 있었습니다. 수정된 문제풀이를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다.  엔탈피로 구한것과 온도로 구한 외기량은 1250으로 같습니다

    2 송풍기부하를 포함한 헌혈비를 적용하면 15도는 송풍기 전 온도이며 송풍기 지나간 후는 16.3 도가 맞습니다.

    또한 shf선도에 송풍기 부하를 빼고 구한 14.7온도는 송풍기 지나간 후의 온도가 맞습니다.

    3. 물을 사용하는 경우 m와 mAq는 같은것입니다. Aq 는 물을 의미하는 그리스어 Aqua의 약자이기 때문입니다.  즉, 1m물 = 1mAq 라는 것입니다.   mAq의 단위는 원칙적으로 물의 높이를 나타내는 단위 입니다.  이 물의 높이를 압력으로 환산해 보면  1mmAq의 물높이는  압력의 단위로 1kgf/m^2 이된다는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0