2020년 2회차(7월 25일 시행) 15번에 대한 질문입니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
(1)번에서 A,B사무실의 풍량을 구할 때 왜 기기부하는 포함해서 부하를 계산하지 않는 것인지 궁금합니다.
송풍량을 결정할때는 실내취득부하(현열)+기기취득부하로 계산하는 것으로 알고있는데, 기기부하도 고려해서 풍량을 구해야되는 것이 아닌지 궁금합니다.
0
(1)번에서 A,B사무실의 풍량을 구할 때 왜 기기부하는 포함해서 부하를 계산하지 않는 것인지 궁금합니다.
송풍량을 결정할때는 실내취득부하(현열)+기기취득부하로 계산하는 것으로 알고있는데, 기기부하도 고려해서 풍량을 구해야되는 것이 아닌지 궁금합니다.
댓글
답변드립니다.
급기량 계산은 일반적으로 실내현열부하로 계산합니다.
그러나 질문하신 대로 기기부하 또는 외기부하를 포함한 열량을 가지고도 구할 수는 있습니다.
다만 그 부하들이 포함되었을 때 변하는 공기온도를 알면 가능합니다.
그러나 실내 현열부하를 알고 실내 췰출온도와 실내온도를 알고 있어서 쉽게 구할 수 있는데 궂이 어렵게 기기부하를 포함한 열량으로 구할 필요가 없는 것입니다.
즉, 열량 q = 밀도x Q x Cp x Δt 공식으로 Q를 구할 때 열량 q는 어느것을 적용해도 됩니다. 다만 그 열량에 해당하는 Δt를 알아야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기