Ph선도 작성관련 질문드립니다
안녕하세요
Ph 선도 작성 관련 질문드립니다
1.
Ph선도 작성시 압축기 입구 냉매의 상태는 별다른 언급이 없다면 건포화증기 상태에서 시작하는 것이 맞나요? 습증기 혹은 과열증기에서 흡입된다는 말이있다면 습중기 혹은 과열증기에서 시작하면 되는지 궁금합니다
예를들어 217p(07년 2회차 7번)에서 6번점의 위치를 습증기로 해도 괜찮을까요?
2.
수액기가 있다면 수액기를 통과하고 나서의 냉매 상태는 과냉액이 되는것이 맞나요?
3.
356p(08년 3회차 1번)처럼 열교환기를 통과한 경우 1의 냉매는 항상 과열증기 인지 궁금합니다
기출문제를 풀면서 열교환기를 통과한 냉매는 모두(?) 과열증기인 상태만 본것 같아서요
0
댓글
답변드립니다.
1. Ph선도 작성시 압축기 입구 냉매의 상태는 별다른 언급이 없다면 건포화증기 상태에서 시작하는 것이 맞습니다. 습증기 혹은 과열증기에서 흡입된다는 말이있다면 습중기 혹은 과열증기에서 시작해야 합니다. 궁금합니다 예를들어 217p(07년 2회차 7번)에서 6번점의 위치를 습증기로 하면 안됩니다. 왜냐하면 증발기 출구점이 습증기라고 되어있지 않으므로 가장 일반적인 건포화증기로 하는 것이 맞습니다.
2. 수액기가 있다면 수액기를 통과하고 나서의 냉매 상태는 과냉액이 되어도 되고 포화액이 되어도 됩니다. 일반적으로 약간 과냉액으로 표시하면 무난합니다.
3. 356p(08년 3회차 1번)처럼 열교환기를 통과한 경우 1의 냉매는 항상 과열증기로 보는 것이 타당합니다. 열교환기를 설치하는 목적이 약간 과열증기로 압축기에 흡입시키려고 하는 목적이기 때문입니다. 건포화증기로 흡입하는 것이 일반적이지만 자칫하면 습증기를 흡입할 수있기 때문에 약간 과열하여 흡입하는 것입니다. 또한 열교환기의 목적은 수액기의 냉매를 과냉각 시키는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.