18년도 1회차 문제 6번 질문합니다

 

 

  • 과정명: 2021 이투스 실기 교재

  • 강사명: 임재기

문제 6-3번의 Q3의 값이 왜 6-2번의 송풍량의 값인지 궁금합니다. 문제 2번은 토출온도와, 실내온도의 차이를 10.5도로 가정 한 값이 아닌가요?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    G1=외기량  G2=환기량   G3=혼합공기량 이며

    혼합공기량이 실내로 들어가는 송풍량(급기량) 입니다.

    따라서 G3=11315.42m3/h 인 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 토출온도와 실내온도의 차 10.5도는 문제의 조건2에 주어졌습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기