2002년 9월 문제 5번의 환수관 길이

안녕하세요, (1)에서의 환수관의 길이는 30m라고 주어졌습니다. 이게 애매한 부분이 있는데요, 방열기는 C와 ED 이렇게 2 부분으로 나뉘어져 있습니다. 환수관이 30m라는 것은 문제풀이상 ED측부터 길이로 나타내었는데요, C측에서부터 30m라고 해석할 수도 있지 않나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것처럼 생각하실 수도 있습니다.

    그러나 주어진 환수관 길이 30m는 문제를 풀때 환수관의 길이를 30m로 적용하라는 것이므로 환수관 길이는 30m로 적용해야 하는것입니다.

    만약 질문하신대로 C측에서부터 30m라고 해석하게 되면 ED측부터 길이를 계산할 수 없어서 문제가 성립되지 않습니다.  따라서 ED측부터 길이로 보시는 것이 맞습니다.

    감사합니다.