실내공간의 절대습도 질문

아래 사진의 문제는 2011년 5월 문제 5번 입니다. 해당 문제가 요구하는 답과 관련한 질문이 아닌 저의 학구적인(?) 궁금증 때문에 질문드립니다.

문제의 그림에서 실내공간으로 들어오고 나가는 공기량이 6000CMH로 같은데, 들어오고 나가는 공기의 절대 습도가 다르지 않습니까?

실내의 절대습도는 x2이고 실내로 공급되는 공기의 절대습도는 x3일 것입니다. 

그렇다면 자연스럽게 드는 궁금증은, 실내공간으로 들어오고 나가는 공기량에 절대 습도를 곱하면 실내로 들어오거나 빠져나가는 수분의양 [kg/h]을 구할 수 있을 것입니다.

즉, G(x2-x3) 이 값은 양수이니까 실내의 수분의량이 점점 증가한다는 것을 의미하는 것 같습니다. 이 문제 상황에서 실내공간은 시간당 G(x2-x3) 만큼 수증기의 양이 증가한다고 볼 수 있는 것인가요?

이 부분이 굉장히 이상하게 느껴져 질문드립니다. 

 

 

  

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문에 올려주신 대로 실내공간은 시간당 G(x2-x3) 만큼 수증기의 양이 증가하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 