건도 냉매비율 sul247 업데이트 시간 2021년 04월 22일 02:00 공유 건도개념을 이용한 냉매비율 질문입니다. 1) 포화액선과 건포화 증기선사이에 습증기구역내에 기준점을 잡고 그 기준점 왼쪽은 증기, 오른쪽은 액으로 구별하는데 항상 기준점 좌측이 증기 우측이 액 인가요? (p. 142와 429에서) 아니라면 어떻게 구별하나요? 2) 기준점을 잡을때 앞서말한 만액식선도상으로는 팽창밸브를 지난 액증기혼합점을 기준으로 잡는데 만액식이 아닌경우에 이러한 기준점 잡는 요령이 뭔가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 22일 03:03 교수님 답변드립니다. 1) 포화액선과 건포화 증기선사이에 습증기구역내에 기준점을 잡고 그 기준점 왼쪽은 증기, 오른쪽은 액으로 구별하는데 항상 기준점 좌측이 증기 우측이 액 이맞습니다. 2) 기준점은 어느점이나 관계없습니다. 습중기 구여에서 어느점을 잡으셨다면 그 점에서 왼쪽은 증기이고, 오른 쪽은 액입니다. 즉, 팽창밸브를 통과한 지점이든 아니든 어떤 점이든 관계없이 습증기 구역에서 어느점의 외쪽은 냉매 증기이고 오른 쪽은 냉매 액 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1) 포화액선과 건포화 증기선사이에 습증기구역내에 기준점을 잡고 그 기준점 왼쪽은 증기, 오른쪽은 액으로 구별하는데 항상 기준점 좌측이 증기 우측이 액 이맞습니다.
2) 기준점은 어느점이나 관계없습니다. 습중기 구여에서 어느점을 잡으셨다면 그 점에서 왼쪽은 증기이고, 오른 쪽은 액입니다. 즉, 팽창밸브를 통과한 지점이든 아니든 어떤 점이든 관계없이 습증기 구역에서 어느점의 외쪽은 냉매 증기이고 오른 쪽은 냉매 액 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.