이해가 되지 않는 부분이 있어서 질문 드려 봅니다!!

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사[실기]

  • 강사명: 임재기

안녕하세요 임재기 선생님.

습공기 엔탈피를 구하는 공식에서 단위가 SI로 바뀐 이상 비열의 단위가 켈빈(K)이다 보니 온도를 절대온도로 바꿔서 대입을 해줘야 할 것 같은데 여전히 섭씨온도로 대입해서 값을 구해줘야 하는 부분에 대해서 의문점이 생깁니다. 온도를 절대온도로 바꿔주어야 하는게 아닌가요??

1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    20년도 기출 문제 풀이 강의에서 수없이 설명드린 부분 입니다.

    비열의 단위는 어떤 물질1kg을  온도차 1K 올리는데 필요한 열량 입니다.

    온도차 Δ1K = Δ1℃  이기 때문에  섭씨온도를 적용해도 되는 것입니다.

    5℃ - 2℃ = 3   절대온도로 바꾸면 (273+ 5)K - (273+2)K = 3   둘다 3이 나옵니다.

    궂이 절대온도로 바꾸어 적용할 필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다!!

    0