급탕배관 밸브 jun205 2021년 04월 26일 05:47 공유 급탕배관의 팽창관에서 밸브를 설치해서는 안된다 하셨는데, 팽창이 이유라면 팽창밸브를 설치하면 되지 않나요?? 과정명: [EpassU] 공조냉동기계 기사 종합반 (6개월) 강사명: 임재기 강사님 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 26일 06:26 교수님 답변드립니다. 급탕배관의 팽창탱크는 배관계통에서 물이 팽창하면 배관을 파괴시킬수 있어서 팽창된 물을 도피시키는 곳입니다. 따라서 밸브로 막혀 있으면 팽창된 물을 도피 시킬 수 없기 때문에 밸브를 달지 않는 것입니다. 팽창밸브는 냉매 배관에서 사용하는 것이므로 사용처가 완전히 다른 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
급탕배관의 팽창탱크는 배관계통에서 물이 팽창하면 배관을 파괴시킬수 있어서 팽창된 물을 도피시키는 곳입니다. 따라서 밸브로 막혀 있으면 팽창된 물을 도피 시킬 수 없기 때문에 밸브를 달지 않는 것입니다.
팽창밸브는 냉매 배관에서 사용하는 것이므로 사용처가 완전히 다른 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기