공조냉동 실기 2018년제1회 3번 여쭈어 봅니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동 실기 2018년제1회 3번 (3) 취출공기온도 계산 관련 여쭈어 봅니다

  • 강사명: 임재기교수님

(3) 취출공기온도 계산시  qs = G Cp (t5-t1) 에서 송풍량 G는 감마Q로 계산시 취출공기 온도가

  29.02도 정도 됩니다. 송풍량에 감마를 적용하시지 않는 이유가 있는지 궁금합니다.

 감사합니다^^*

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  •  동 문제(5) 가습량 산정시에도 동일하게 송풍량에 감마Q를 적용하시지 않는 이유를 모릅니다.

     제가 비전공이라 불편하시겠으나 의문점을 해결해 주시리라 믿습니다. 감사합니다^^*

    0
  • 네! 교수님! 해결 했습니다. 공기량을 무게단위로 계산하여야하는 경우가

     있음을 알았습니다. 감사합니다^^*

    0
  • 안녕하십니까?

    스스로 해결하셨네요. ㅎㅎ

    꼭 좋은 결과 있기를 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0