공조냉동 실기 2018년제1회 15번 여쭈어 봅니다. wlghks909 2021년 04월 30일 02:28 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기교수님 수고해 주심에 항상 감사드립니다. 18년1회 15번 A증발기 출구냉매증기가 과열도10도시 인데 상태5점과 일치한다(어떠한 근거에 의해)라고 인정하셔도괜찮은지? (황당한 질문이라고 하셔도 좋습니다만) 의문이 듭니다. 감사합니다^^* 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 30일 03:14 교수님 답변드립니다. 질문하신 것처럼 정확히 말한다면 A증발기의 증발온도가 -10℃이고 과열도가 10℃이므로 5점의 온도는0℃ 로 표시되어야 합니다. 그러나 0℃ 표시가 없어도 몰리엘선도상 5점이 A증발기 출구점이 되어야 하는 것입니다. 만약 증발기 출구점이 건포화증기선과 5점 사이에 있다고 한다면 그 지점에서 5점까지 가열하는 과정이 있어야 하는데 그런 과정이 없기 때문에 5점을 A증발기의 출구점으로 보는 것이 맞는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 것처럼 정확히 말한다면 A증발기의 증발온도가 -10℃이고 과열도가 10℃이므로 5점의 온도는0℃ 로 표시되어야 합니다. 그러나 0℃ 표시가 없어도 몰리엘선도상 5점이 A증발기 출구점이 되어야 하는 것입니다.
만약 증발기 출구점이 건포화증기선과 5점 사이에 있다고 한다면 그 지점에서 5점까지 가열하는 과정이 있어야 하는데 그런 과정이 없기 때문에 5점을 A증발기의 출구점으로 보는 것이 맞는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.