2016년 1월 문제3번(641) 질문입니다 windscole 업데이트 시간 2021년 05월 15일 03:03 공유 (3) 각실을변풍량 방식의 송풍량을 송풍할때 풍량을 구하시오 라는 문제입니다. 여기서 질문입니다. 변풍량 실전체 송풍량은 8532.85 입니다. 그리고 각실은 총 4개의 실이 잇습니다. 그러면 각실 풍랑은 8532.85 ÷4를 해야맞지 안나요...문제 풀어보니 8532.85가 개당 실 풍량으로 계산해서 의문점이 잇습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 17일 00:32 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 저도 처음에는 질문하신 것처럼 생각했었습니다. 문제에 보시면 "각 실마다(4개실) (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때" 라고 되어있습니다. 즉, (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 각 실마다 공급할 때 라는 의미로 해석이 되는 것입니다. 따라서 각 실마다 9974.75m3/h 의 풍량을 공급하는 것으로 덕트규격을 계산해야 하는 것입니다. 만약 문제에서 “각 실마다”라는 말을 빼고 그냥 " (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때 덕트의 지름을 구하라, 단 각 실의 송풍량은 같다" 라고 하였다면 질문하신 것처럼 송풍기의 총 풍량은 9974.75m3/h가 되고, 각 실의 풍량은 9974.75m3/h를 4로 나눈 풍량이 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
저도 처음에는 질문하신 것처럼 생각했었습니다.
문제에 보시면 "각 실마다(4개실) (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때" 라고 되어있습니다.
즉, (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 각 실마다 공급할 때 라는 의미로 해석이 되는 것입니다.
따라서 각 실마다 9974.75m3/h 의 풍량을 공급하는 것으로 덕트규격을 계산해야 하는 것입니다.
만약 문제에서 “각 실마다”라는 말을 빼고 그냥
" (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때 덕트의 지름을 구하라, 단 각 실의 송풍량은 같다"
라고 하였다면 질문하신 것처럼 송풍기의 총 풍량은 9974.75m3/h가 되고, 각 실의 풍량은 9974.75m3/h를 4로 나눈 풍량이 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.