2016년 1월 문제3번(641) 질문입니다

(3) 각실을변풍량 방식의 송풍량을 송풍할때 풍량을 구하시오 라는 문제입니다.

여기서 질문입니다. 변풍량 실전체 송풍량은 8532.85 입니다. 그리고 각실은 총 4개의 실이 잇습니다.

그러면 각실 풍랑은 8532.85 ÷4를 해야맞지 안나요...문제 풀어보니 8532.85가 개당 실 풍량으로 계산해서 의문점이 잇습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다.

    저도 처음에는 질문하신 것처럼 생각했었습니다.

    문제에 보시면 "각 실마다(4개실) (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때" 라고 되어있습니다.

    즉, (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 각 실마다 공급할 때 라는 의미로 해석이 되는 것입니다.

    따라서 각 실마다 9974.75m3/h 의 풍량을 공급하는 것으로 덕트규격을 계산해야 하는 것입니다.

    만약 문제에서 “각 실마다”라는 말을 빼고 그냥

    " (2항)의 변풍량 방식의 송풍량을 송풍할 때 덕트의 지름을 구하라, 단 각 실의 송풍량은 같다"

    라고 하였다면 질문하신 것처럼 송풍기의 총 풍량은 9974.75m3/h가 되고, 각 실의 풍량은 9974.75m3/h를 4로 나눈 풍량이 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기