실기 (16년 1회 5번) 전압,정압,동압에 의문있습니다.

전압에 출구풍속 8m/s 로 생긴 동압 38.4Pa을 더하지 않고 구하는 이유가 궁금합니다.

제가 생각하기에는

전압 = 정압 452 Pa + 동압 38.2 Pa = 490.4 Pa 이고,

정압 = 전압 490.4 Pa - 동압 38.2 Pa = 452 Pa 라고 생각하는데,

 

책에서는 전압을구할때,

풍속에의한 동압은 전압에 넣지않으면서

정압구할때는 동압취급하고 빼주길래 의문이 생깁니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트의 마찰손실은 전압기준 입니다.

    어떤 책에도 설명이 나와있는 것은 아니지만 저의 생각을 말씀 드리면,

    송풍기 출구풍속에 의해 공기가 덕트를 통과하면서 덕트에서 마찰손실이 발생하고, 그리고도 남은 풍속은 취출구로 빠져나가면서 취출구 손실이 된다고 생각됩니다. 이 때 모든 마찰손실과 취출구 손실을 전압기준으로 나타내는 것입니다.

    따라서 덕트의 마찰손실과 취출구 손실을 합한 452Pa이 전압이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기