07년 2회 문제3번 관련 sy4114 2021년 05월 25일 01:00 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 "35mm로 하면 배관손실이 1도가 넘게 되므로 38mm로 해야 배관손실이 1도 이내가 된다." 라는 해석에서 35mm는 1도가 넘고, 38mm는 1도 이내가 된다는건 어떻게 알수 있나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 25일 05:19 교수님 답변드립니다. 그래프에서 읽은 관경이 배관손실이 1도가 되는 관경입니다. 배관경이 그래프에서 읽은 값보다 작으면 마찰손실이 커지게 되고 마찰손실이 커지면 1도시를 넘게 되는 것이되고, 배관경이 그래프에서 읽은 값보다 크면 마찰손실이 작아지게 되고 마찰손실이 작아지면 온도가 1도시 보다 작게 되는 것입니다. 따라서 35mm는 그래프에서 읽은 값보다 작으므로 배관손실이 1도시 이내가 되는 것이고, 38mm는 그래프에서 읽은 값보다 크므로 1도시를 넘게 되는 것입니다. 참고 : 마찰손실을 온도로 나타낸 것은 마찰손실은 마찰열이 되고 마찰열은 냉매의 온도를 상승시키기 때문에 마찰손실을 온도상승 정도로 나타낸 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
그래프에서 읽은 관경이 배관손실이 1도가 되는 관경입니다.
배관경이 그래프에서 읽은 값보다 작으면 마찰손실이 커지게 되고 마찰손실이 커지면 1도시를 넘게 되는 것이되고,
배관경이 그래프에서 읽은 값보다 크면 마찰손실이 작아지게 되고 마찰손실이 작아지면 온도가 1도시 보다 작게 되는 것입니다.
따라서 35mm는 그래프에서 읽은 값보다 작으므로 배관손실이 1도시 이내가 되는 것이고, 38mm는 그래프에서 읽은 값보다 크므로 1도시를 넘게 되는 것입니다.
참고 : 마찰손실을 온도로 나타낸 것은 마찰손실은 마찰열이 되고 마찰열은 냉매의 온도를 상승시키기 때문에 마찰손실을 온도상승 정도로 나타낸 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.