2007년 3회 문제10번(313p) 질문입니다 windscole 2021년 05월 25일 14:44 공유 내벽은 중간온도로 약산하는걸로 알고 잇는데 현재 내벽풀이과정은 전부 (실외온도 - 실내온도)로 되어잇습니다. 왜 그런지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 26일 03:55 교수님 답변드립니다. 문제(그림)에서 복도의 온도와 인접실의 온도가 주어졌기 때문에 주어진 온도를 적용한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제(그림)에서 복도의 온도와 인접실의 온도가 주어졌기 때문에 주어진 온도를 적용한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.