2013년 2회 문제4번

아주 유익한 강의를 듣고 있습니다. 

열통과율 내벽3.7과  문 4.1이 각각 주어져 있습니다. 

내벽을 통한 북쪽 열손실열량  4.1x(5.5x3)x(20-10)=676.5 보다는

 4.1x(5.5x3-1x2)x(20-10)=594.5으로 계산하여야 하는 것 아닌지요?

 

  • 과정명:  공조냉동 실기

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 2014년 2회 문제6번 

    실내잠열부하 구하는 방법을 현열비 0.86을 이용하여  현열14.03/0.86= 전열 16.6279

    전열16.63-현열14.03= 잠열2.6 이렇게 풀어도 되는지요?

    0
  • 답변드립니다.

    1. 열통과율이 내벽3.7과  문 4.1이 각각 주어졌다면  질문하신대로 계산하셔야 맞습니다.

    문제을 자세히 보시면 외벽이 3.7이고,   내벽과 문이 4.1로 같습니다.  그래서 한꺼번에 계산한 것입니다.

    2.문제 풀이의 참고에 설명드렸습니다.

    엔탈피로 계산한 것과 shf를 이용하여 계산한 값이 너무 많은 차이가 나므로 주어진 엔탈피 값으로 계산하시는 것이 좋습니다.

    그리고 이 문제의 엔탈피 값에 오류가 있으니 정오표(사이트 게사판 자료실) 를 확인하시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기