공기선도 질문입니다.

교수님 안녕하세요, 저번 4월 28일자로 질문드렸는데 한번 더 질문을 올려드립니다.

이번 21년 1회차 1번은 선도를 그리는 문제였습니다. 선도 과정은 '가열기 -> 온수가습 -> 취출구' 이렇게 되어있었는데, 부가 설명에 실내는 '별도(또는 추가) 가습기로 가습한다'라는 말이 명시되어 있었습니다.

그럼 여기서 궁금한 것이, 취출구(취출지점)에서 실내점으로 공기선도를 그린다면, 좌측상향과 좌측하향중에 어느 선이 맞을까요?

저는 문제에 별도 가습한다 라는 말이 있어 습도는 증가하므로 좌측상향으로 그렸는데요, 이렇게 생각하면 완전한 오답인지 궁금합니다!

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    일반적인 혼합,가열,가습 과정은 교재 58p의 혼합,가열,가습 과정의 습공기선도가 그려지는 것이 맞지만, 문제에서 실내는 별도(추가) 가습을 한다고 했다면  공조기에서 나오는 취출공기의 절대습도가 실내공기의 절대습도 보다 낮은 상태가 된다는 것을 의미할 수 있으므로 부족한 가습량을 별도의 가습기로 감당한다고 판단됩니다.

    따라서 질문에서 말씀하신 것처럼 취출구(취출지점)에서 실내점으로 공기선도를 그린다면 좌측상향으로 그리는 것이 맞다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변 감사드립니다. 이 문제의 경우는 기존 기출문제(2005년 9월 10번)와 같은 구조에서 '실내에 별도 가습'이라는 말이 추가된 것인데요,, 정말 고민하다가 6 -> 2를 좌측상향으로 답안을 바꿨습니다..

    기출문제 그대로 출제냐, 기출문제 변형이냐 엄청 고민하다가 결국 좌측상향을 선택했는데요..

    좌측상향이냐 하향이냐가 틀렸을 경우에는 아예 0점 처리가 될까요..?

    0
  • 답변드립니다.

    제가 채점관이라면 부분 점수를 줄 것 같습니다.

    여러 과정 중에  맞는 과정이 있다면 부분 점수를 줄 것 같습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기