08년 2회차 2번

08년 7월 문제 2번에서 7번째 문항 

환기 횟수에 의한 극간풍 부하를 계산하는 문제에서

[18x12x3] 이 부분이 이해가 가지 않는데요

원래는 Q에다가  틈새바람양을 넣어서 창면적을 넣어서 계산한거 같은데

[18x12x3] 이 부분은 숫자를 보니 사무실의 면적이 들어 간 거 같은데 이유가 뭔가요..?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    환기횟수에 의한 극간풍량 계산은  실의 체적에 환기횟수를 곱하여 계산 합니다.

    따라서 [18x12x3] 은 실의 체적입니다.

    교재 63p에 설명되어 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기