08년 2회차 2번 hudgenss 2021년 05월 27일 12:17 공유 08년 7월 문제 2번에서 7번째 문항 환기 횟수에 의한 극간풍 부하를 계산하는 문제에서 [18x12x3] 이 부분이 이해가 가지 않는데요 원래는 Q에다가 틈새바람양을 넣어서 창면적을 넣어서 계산한거 같은데 [18x12x3] 이 부분은 숫자를 보니 사무실의 면적이 들어 간 거 같은데 이유가 뭔가요..? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 29일 11:05 교수님 답변드립니다. 환기횟수에 의한 극간풍량 계산은 실의 체적에 환기횟수를 곱하여 계산 합니다. 따라서 [18x12x3] 은 실의 체적입니다. 교재 63p에 설명되어 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
환기횟수에 의한 극간풍량 계산은 실의 체적에 환기횟수를 곱하여 계산 합니다.
따라서 [18x12x3] 은 실의 체적입니다.
교재 63p에 설명되어 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.