2003년 1회 문제5번 질문입니다. windscole 2021년 05월 28일 09:43 공유 냉각코일부하 = 냉각수 열량 gaha = Gw cp △tw에서 Ga는 6000m3 이고 Gw : 1L/s 입니다. 그러면 공기가 m3니까 냉각수도 1L × 0.001 을 해줘야 똑같이 m3로 맞춰야 하지 안는지요.. 풀이과정에는 0.001을 안곱해줫읍니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 29일 11:20 교수님 답변드립니다. 물의 밀도는 1kg/L 이기 때문에 냉수 1.4L/s = 1.4kg/s 가 됩니다. 따라서 1.4kg/s를 (1.4 x 3600) kg/h로 공식에 적용하면 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
물의 밀도는 1kg/L 이기 때문에 냉수 1.4L/s = 1.4kg/s 가 됩니다.
따라서 1.4kg/s를 (1.4 x 3600) kg/h로 공식에 적용하면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.