09년 1회 8번 관련

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기
  • 1. 실내 현열 부하 태양 복사열의 영향을 받는 전도열 구할 때 왜 방위 계수는 안 곱하는지 궁금합니다.
  • 2. 실내 현열 부하 틈새바람에 의한 부하 실용적 구할 때 층고 3.4 안곱하고 천장고 2.8을 곱하는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.방위계수는 겨울철 방위(동서남북)에 따라 태양열(일사) 과 바람의 영향이 다르기

    때문에 외벽에서의 열손실량도 달라지므로 방위에 따라 방위계수를 적용하는 것입니다.

    즉, 여름에는 적용하지 않는 것입니다.

    2.여름은 태양복사열에 의해 구조체에 열이 축적되므로 상당온도차를 적용하는 것입니다.

    정리합니다.

    겨울철에는 (난방부하계산 에는) 방위계수를 적용하고,

    여름철에는 (냉방부하계산 에는) 상당온도차를 적용합니다.

    3.틈새바람량을 계산할 때  천정속에 있는  공기는 환기가 되지 않기 때문에 천정고로 계산합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기