2020년 3회 문제11번 질문입니다 896p windscole 2021년 05월 31일 12:03 공유 순환펌프 양정은 실양정값이 없는걸로 알고 잇습니다. 허나 이문제는 실양정값이 풀이과정에 포함되어잇는데요. 이유가 궁금합니다. 순환펌프는 실양정값이 없어야 정상 아닌지요 그리고 순환펌프 양정값은 실양정값과 속도수두를 뺀( 배관손실수두 + 기기저항) 이 맞는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 31일 13:21 교수님 답변드립니다. 이문제의 배관경로는 중간이 끈어진 것으로 폐회로가 되지 않기 때문에 실양정이 있는 것입니다. 순환펌프의 양정이 마찰손실수두로만 이루어 진다는 것은 순환배관계통이 폐회로로 구성된 경우에만 해당되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이문제의 배관경로는 중간이 끈어진 것으로 폐회로가 되지 않기 때문에 실양정이 있는 것입니다.
순환펌프의 양정이 마찰손실수두로만 이루어 진다는 것은 순환배관계통이 폐회로로 구성된 경우에만 해당되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기