2006년 9월 8번 문제 질문드립니다.

 (3) 에서 북쪽 내벽손실열량을 구할 때 

내벽과 출입문의 열통과율이  4.1 로 같은조건에서 내벽(북쪽) 손실열량을 구할 때                                               

내벽면적에  출입문 면적을 빼주는 것이 맞는지 아니면 

내벽 면적에 출입문 면적을 포함시키는게 맞는지 질문드립니다.

풀이해설에서는 내벽면적에 출입문 면적을 빼주었습니다.

답변 부탁드리고 감사합니다 !  

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기 

  • 강사명: 임재기 교수님

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 질문에  문(출입문)을 통한 부하를 별도로 구하도록 되어있어서 별도로 구한 것입니다.

    만약 문제에서별도로 구하라고 되어있지 않았다면  내벽과 출입문의열통과율이 같으므로 내벽면적에 출입문 면적을 포함시켜 계산 했을 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기