2013년 2회 문제4번 546p 질문입니다.(바닥손실열)

바닥난방부하계산시 2.2× 5.5×8.5 × (20-6)인데 20도가 상층 온도인지 실내 온도인지 궁금합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    바닥 난방부하 계산은 실내와 하층(아래층)간의 열전달 이므로 20도는  실내온도이고, 6도는 하층(아래층) 온도 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기