11년 1회 문제 1번

(5) 공기 냉각기의 냉각열량

이 부분에서 혼합 SHF를 구하였는데 그 과정에서 왜 송풍기의 전열량은 계산하지 않는건가요??

냉각열량 = (A실 + B실 + 송풍기 + 외기)의 전열량이라고 되어 있어서 송풍기도 포함되어야 하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    그림에서 보시면 아시겠지만 냉각열량은 송풍기의 열량을 포함하기 때문에 엔탈피 59.2에서 41.9 까지의 열량이 맞지만  shf는 A실과 B실의 혼합점(온도26.80℃)에서 그려야 하기 때문에 송풍기 가열량은 포함되지 않는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기