질문있습니다.

905P (2) 송풍기 전압 풀이식에서 곡관 B,C,D,G (...X20)에서 20은 무슨값으로 봐야하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다,

    문제의 조건 3에 곡관부 1개소의 상당길이는 원형덕트(직경)의 20배로 한다  라고 되어있습니다.

    그래서 직경 x 20을 한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0