2013년 4월 21일 문제5 audwn0902 2021년 06월 13일 04:38 공유 (1) 보일러의 정격출력에서 왜 300,000 x 1.2가 되나요? 방열기 열량 300,000 배관손실 및 불때기 시작때의 부하 300,000 x 1.2 를 더해서 300,000 x 2.2가 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 13일 09:35 교수님 답변드립니다. 문제의 조건에서 배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는 배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다. 만약 질문하신 것처럼 배관손실 및 불때기 시작때의 부하가 방열기 열량의 1.2라면 배보다 배꼽이 더큰 결과가 나오게 되는 것으로 맞지 않는 것입니다. 정리합니다. 문제의 조건에서 배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는 배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다. 따라서 보일러의 정격출력 = 300,000 x 1.2가 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제의 조건에서 배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는 배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다.
만약 질문하신 것처럼 배관손실 및 불때기 시작때의 부하가 방열기 열량의 1.2라면 배보다 배꼽이 더큰 결과가 나오게 되는 것으로 맞지 않는 것입니다.
정리합니다.
문제의 조건에서 배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는 배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다.
따라서 보일러의 정격출력 = 300,000 x 1.2가 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.