2013년 4월 21일 문제5

(1) 보일러의 정격출력에서 왜 300,000 x 1.2가 되나요? 

방열기 열량 300,000

배관손실 및 불때기 시작때의 부하 300,000 x 1.2

를 더해서 300,000 x 2.2가 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건에서  배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는  배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다.

    만약 질문하신 것처럼  배관손실 및 불때기 시작때의 부하가 방열기 열량의 1.2라면  배보다 배꼽이 더큰 결과가 나오게 되는 것으로 맞지 않는 것입니다.

    정리합니다.   

    문제의 조건에서  배관손실 및 불때기 시작때의 부하계수 1.2의 의미는  배관손실 및 불때기 시작때의 부하는 방열기 용량의 20% 라는 의미입니다.

    따라서 보일러의 정격출력 =  300,000 x 1.2가 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기