06년도 3회 7번 문제 문의드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

안녕하십니까 강사님. 학습 중 모르는 부분이 있어서 문의드립니다.

첨부한 사진과 같이 (1)에서 온수 순환펌프의 유량을 구할 때, 풀이에  배관 단위길이당 열손실에 배관길이 L 즉, 직관 배관길이 500m를 곱해주었는데 순환펌프의 양정(2) 에서 구한 H를 곱해주지 않는 이유가 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    풀이의 (1)번은  열량에 관한 것이고, (2)번은 마찰에 관한 것이므로 완전히 다른 것입니다.

    (1)번은 배관 길이에 대한 손실열량을 가지고 문제를 푸는 것이고,

    (2)번은 배관의 마찰손실수두를 가지고 문제를 푸는 것입니다.

    (2)번에서 구한 것은 마찰손실수두 즉 압력을 수두로 나타낸 것이며, 배관의 길이를 의미하는 것은 아닙니다. 물론 배관을 수직으로 설치했을 때의 물의 높이인 것은 맞지만  난방장치의 순환배관 전체 길이를 의미하는 것은 아닙니다.

    순환배관의 전체 길이는 문제에서 500m라고 주어졌습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기