2016년 6월 26일 문제3 audwn0902 2021년 06월 15일 15:13 공유 각 구간별 풍량을 구할 때 B-C 구간이 10,000이 되는지 이해가 가지 않습니다. 흡인팬에서 배기팬으로 40,000으로 시작하지 않습니까? 그러면 직렬로 연결되어서 B-C, C-D, D-E, E-F 모두 40,000으로 되지 않나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 16일 04:25 교수님 답변 드립니다. 우선 문제에서 흡입팬은 송풍기가 아니고 팬형디퓨저(팬형 흡입구)를 말하는 것입니다. 송풍기는 배기팬(배기송풍기) 1대 입니다. 각 흡입구에서 흡입된 풍량의 합이 40000이 되는 것입니다. 각 흡입구의 풍량은 5000이 됩니다. B-C구간의 덕트를 통과해야 하는 풍량은 흡입구2개의 풍량인 10000이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
우선 문제에서 흡입팬은 송풍기가 아니고 팬형디퓨저(팬형 흡입구)를 말하는 것입니다.
송풍기는 배기팬(배기송풍기) 1대 입니다.
각 흡입구에서 흡입된 풍량의 합이 40000이 되는 것입니다. 각 흡입구의 풍량은 5000이 됩니다.
B-C구간의 덕트를 통과해야 하는 풍량은 흡입구2개의 풍량인 10000이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기