2017 06 25 기출 6번-(3번)

2017 06 25 기출 6번-(3번)의 극간풍 구하는 비슷한 문제들 중에서

문제 조건에서 12. 환기 횟수 0.5/h로 되어 있어서 q=pQCdt 에서 Q값을 (14*28*3)*0.5/3600 으로 나눠서 값을 구하는데 해설에서는 그렇게 하지 않는 이유가 뭔가요?? 이해가 잘 되지 않습니다.! 단위가 W로 되게 해야해서 초단위로 나눴는데... 다른 문제들도 이렇게 해설이 되어있더라구요! 궁금합니다.

요약: Q= 체적*환기 에서 시간단위를 초단위로 바꾸지 않고 계산하는데 W로 나오는 이유가 궁금합니다.(사실 이해가 되지 않아요)

 

  • 과정명:  공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 풀이는 오타 입니다. 사과드립니다.

    이패스 사이트--> 공조냉동--> 게시판--> 자료실에 정오표 올려 놓았습니다. 최종버전을 보시면 됩니다.

    그리고 오타가 발견되는 대로 새로운 버전을 올리도록 하겠습니다.

    문제 풀이 정정도 여러개 올려놓았으니 꼭 확인해 주시면 감사하겠습니다.

    강의를 들으신다면 실기강의실 강의자료에  배관관련 과 공사비산출관련 한 자료도 올려놓았으니 꼭 확인해 주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기