20년 2회 7번 goodrain94 2021년 06월 17일 15:50 공유 액 가스 열교환기로 열교환을 할 때, 엔탈피가 높은 것이 더 높아지고(더 과열) 낮은 것이 더 과냉각되는 이유를 모르겠습니다. 열교환을 하면 서로 상쇄되야 하는 것 아닌가요? 냉매가스를 분사해서 압축기 흡입측 냉매가스를 냉각시켜줄 것이면 굳이 왜 열교환을해서 엔탈피를 올린건지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 18일 03:32 교수님 답변드립니다. 질문하신대로 액 가스 열교환기로 열교환을 하면 서로 상쇄되는 것이 맞습니다. 압축기 흡입냉매중에 냉매액이 있으면 액압축을 하게 되므로 흡입측 냉매를 과열시키고, 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각 시켜 증발잠열을 증가시키기 위해 액-가스 열교환기를 설칠합니다. 일반적으로 압축기가 액압축 하는 것을 방지 하기 위해 압축기 흡입측 냉매를 과열 시키는 것이며, 증발잠열을 크게 하기 위해 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각시키는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 액 가스 열교환기로 열교환을 하면 서로 상쇄되는 것이 맞습니다.
압축기 흡입냉매중에 냉매액이 있으면 액압축을 하게 되므로 흡입측 냉매를 과열시키고, 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각 시켜 증발잠열을 증가시키기 위해 액-가스 열교환기를 설칠합니다.
일반적으로 압축기가 액압축 하는 것을 방지 하기 위해 압축기 흡입측 냉매를 과열 시키는 것이며, 증발잠열을 크게 하기 위해 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각시키는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.