액 가스 열교환기로 열교환을 할 때, 엔탈피가 높은 것이 더 높아지고(더 과열) 낮은 것이 더 과냉각되는 이유를 모르겠습니다. 열교환을 하면 서로 상쇄되야 하는 것 아닌가요? 냉매가스를 분사해서 압축기 흡입측 냉매가스를 냉각시켜줄 것이면 굳이 왜 열교환을해서 엔탈피를 올린건지 궁금합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 액 가스 열교환기로 열교환을 하면 서로 상쇄되는 것이 맞습니다.

    압축기 흡입냉매중에 냉매액이 있으면 액압축을 하게 되므로 흡입측 냉매를 과열시키고, 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각 시켜 증발잠열을 증가시키기 위해 액-가스 열교환기를 설칠합니다.

    일반적으로 압축기가 액압축 하는 것을 방지 하기 위해 압축기 흡입측 냉매를 과열 시키는 것이며, 증발잠열을 크게 하기 위해 팽창밸브 직전의 냉매액을 과냉각시키는 것입니다.