2017년 2회 문제6번 질문입니다 695p
질문 1. 현재 계산문제에 외벽과 내벽에 천장부하가 계산되지 안앗습니다.
풀이과정에 해설에는 천장부하는 내벽과 외벽이 아니라 계산을 하지 않앗다고 하셧고 지난번 제가 질문 드린 답변에는 천장은 최상층일경우 외벽에 해당되며 천장이 중간층일경우 내벽이라고 말씀해주셧습니다. 그러면 이번 문제는 천장증이 최상층이라고 주어지지 않앗기 때문에 당연히 내벽이라고 간주하고 내벽에 포함되어야 하지 안나요
질문2 창문 전도 열량 계산이 없습니다.
전도열량이면 igc × A으로 계산해야 하는게 아닌지요.
문제에서 벽체부하라고 하면 벽체만 구하는것이고 벽체를 통한부하라고 하면 외벽을 통한 부하에 전도열량을 포함해서 계산하는게 맞지 안나요.
0
댓글
답변드립니다.
1. 참고에 설명을 드렸듯이 같은 문제가 출제되었는데 이 번 문제는 구체적으로 외벽체, 내벽체를 통한 부하를 구하라고 질문이 되어있어서 천정을 통한 부하를 구하지 않았다고 참고에 설명을 드렸습니다.
2 창문 전도 열량 계산도 마찬가지로 참고에 설명드렸듯이 이 번 문제에는 유리를 통한 부하를 구하라고 되어있지 않아서 구하지 않은 것이며, 그리고 문제에서 차폐계수가 주어지지 않은 것으로 볼 때 전도열량을 구하지 않는 것이 맞다고 판단되는 것입니다.
각 문제마다 참고에 설명해 놓은 것을 보시면 많은 도움이 되실 것입니다.
3.문제에서 벽체부하라고 하면 벽체만 구하는것이고 벽체를 통한부하는 같은 의미입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.