질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

안녕하세요 공부하다가 궁금한게 있어서 질문드립니다.

 

1.실기책 pg 633 문제 6번풀이에서 내벽과 틈새부하를 구할때 층고(3.5m)가 아닌 천장고(2.5m)를 적용하였는데 층고와 천장고를 적용하는 기준이 있는건가요? 문제에서도 어떤것을 적용하라는 말이 없는데 어떨때는 층고를 어떨때는 천장고를 적용하는지 그 기준이 궁금합니다.

2. 이어서 보기 (4) 환기와 외기를 혼합하였을때 혼합온도를 구하시오에서 마지막 t3를 구하는 분수식에서 분모에 Q2값이 9562.54로 되어있는데 9063.03으로 되어야 하지 않나요? 혹시 오타인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.외벽에 대한 부하를 구할 때는 층고를 적용하며,  내벽에 대한 부하를 계산할 때는 천장고를 적용하며, 환기량을 계산할 때도 실제로 환기되는 부분이 천장 아래부분 이므로 천장고로 계산합니다..

    2. 분모에 Q2값이 9562.54은 오타입니다. 사과드립니다. 

    사이트  게시판--> 자료실에 정오표를 올려 놓았습니다. 마지막 버전만 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기