2019년 1회 7번 jenny5965 2021년 06월 19일 09:01 공유 과정명: 공조냉동기계 강사명: 임재기 선생님 이 문제에서 건조도가 0.914라서 냉매증기량은 0.914로 보는게 이해가 잘 안됩니다! 비율로 생각하고 풀이대로 풀어도 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 21일 03:47 교수님 답변드립니다. 건조도라는 것은 건도라고도 하는데요 총 냉매량이 1일 때 냉매증기량을 나타냅니다. 열역학 증기편에서 배운 건도와 같은 의미입니다. 따라서 건조도가 0.914라는 것은 총 냉매량이 1일 때 냉매증기량은 0.914라는 의미입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
건조도라는 것은 건도라고도 하는데요 총 냉매량이 1일 때 냉매증기량을 나타냅니다.
열역학 증기편에서 배운 건도와 같은 의미입니다.
따라서 건조도가 0.914라는 것은 총 냉매량이 1일 때 냉매증기량은 0.914라는 의미입니다.
감사합니다.
강사 임재기