18년 4월 15일

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

15번을 풀 때, 냉동부하와 엔탈피의 식으로 구하는 것이 있지만,

(G = 전체냉매량, Gb = B의 냉매량 , Ga = A의 냉매량 이라고 한다면)

Ga*h5 + (G-Ga)*h8 = G*h1 

이 식을 구하여 G와 Ga의 비를 따져보면 앞서 계산했던 것들과 상충되는 것들이 있습니다.

시험장에서는 어떤 것을 우선순위로 두어 정답을 적어야 하나요 ?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문에 올려 주신 식에는 미지수가 2개 이므로  G 값을 구할 수가 없습니다. 

    따라서 교재의 풀이 처럼 풀 수밖에 없습니다.

    확인 결과  SI 단위로 환산하는 과정에서 h1값에 오류가 있었습니다.   

    h1= 558.3이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • Gb = B의 냉매량 , Ga = A의 냉매량

    미지수 2개로

    Qa = Ga(h5-h4)

    Qb = Gb(h8-h7) 의 식 2개로 풀 수 있습니다.

    하지만 앞 서 말한 Ga*h5 + (G-Ga)*h8 = G*h1 이 식은 오류가 있는 식인가요?

    오류가 없다면 미지수는 2개 식은 3개가 되는 것인데,

    식 3개 중 우선순위는 어떤 것으로 두나요?

    0
  • 답변드립니다.

    질문하신  Ga*h5 + (G-Ga)*h8 = G*h1 도 맞는 식입니다.

    어떤 식을 우선 순위로 할 것인가는  본인이 가장 익숙한 것으로 하시는 것이 좋고, 단순한 식이 시험장에서 실수 하지 않을 수 있어서 좋습니다.

    참고로  추가질문을 댓글 형식으로 하시면 질문이 많아서 제가 보지 못하여 답변을 드리지 못할 수도 있습니다. 가능하시면 별도의 질문으로 올려주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 