보일러 출력 난방부하 단위

18년 1회차 7번 문제입니다

보일러 상용출력에서 난방부하 계산할 때

방열기상당면적(m^2) x 표준방열량(kW/h) = 난방부하(kW)

단위가 어떻게 kW가 되는건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    표준방열량  단위가 kW/m2  인데 오타 입니다. 사과 드립니다.

    정오표를 사이트  게시판---> 자료실에 올려 놓았습니다. 

    다른 오타도 있으니  확인 부탁드립니다.  정오표는 최종버전만 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기