2007년 1회차 9번, 2018년 1회 7번 pcdeal 2021년 06월 21일 08:46 공유 보일러 효율이 주어졌는데 적용 해야하나요 아님 적용 안해야 하나요? 만약 적용한다면 상용출력에서하나요 정격출력에서 해야 하나요 알려주십시요 감사합니다. 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 21일 10:22 교수님 답변드립니다. 보일러효율 = 정격출력/입력 이며, 입력은 보일러에 공급되는 연료량(버너에서 분사되는 연료량)입니다. (2006년9월17일 시행 6번 문제 참고) 만약 버너에서 공급되는 연료량이 주어지고 정격출력을 계산하게 된다면 당연히 효율이 포함된 식이 필요합니다. 그런데 이문제의 경우는 그렇지 않고 여러가지 부하가 주어졌기 때문에 보일러 효율이 필요없는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
보일러효율 = 정격출력/입력 이며, 입력은 보일러에 공급되는 연료량(버너에서 분사되는 연료량)입니다. (2006년9월17일 시행 6번 문제 참고)
만약 버너에서 공급되는 연료량이 주어지고 정격출력을 계산하게 된다면 당연히 효율이 포함된 식이 필요합니다.
그런데 이문제의 경우는 그렇지 않고 여러가지 부하가 주어졌기 때문에 보일러 효율이 필요없는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기