2007년 3회 문제6번 필요풍량관련입니다

문제 6번의 소문항(1)번의 필요풍량(kg/h) 계산할때 교재에는 qs=G▪︎Cp▪︎(t2-t5)로 계산하셨습니다 근데 저는 qs=G▪︎(h2-h5)로 풀이하였는데 계산결과가 너무나 상이하게 나옵니다 평소 저 두개의 식이 같은 의미라고 알고 있었는데 혹시 제가 잘못 알고 있는것이 무엇인지 잘 모르겠습니다 엔탈피의 차이로 계산하는 것은 현열과 잠열 모두 포함된 개념이 되서 그런건가요?
1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 것 처럼 엔탈피 차로 풍량을 구하려면 실내 전열부하를 알아야 하는데 이 문제에서는 주어지지 않았습니다.

    질문하신 qs=G▪︎(h2-h5) 식에서   qs는 실내 현열량 이고,  G▪︎(h2-h5) 는 실내 전열량 이므로 식이 잘못된 것입니다.

    강의에서 반복적으로 설명 드린대로  송풍량은 실내현열부하로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.

    따라서 가능하면  실내 현열부하로 송풍량을 구하시는 것이 좋습니다.

    질문하신 "엔탈피의 차이로 계산하는 것은 현열과 잠열 모두 포함된 개념이 되어서" 그런 것이 맞는 개념입니다. 전열=현열+잠열 

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기