엔탈피에대해 질문있습니다.
안녕하세요 교수님,
1.냉매의 엔탈피는 냉매종류와 상관없이 0도씨 포화액의 엔탈피가 200kJ/kg으로 정해진건가요?
2. 1번에서 '0 도씨 포화액'이란 포화액선에 접하는 0도씨 냉매를 말하는건가요?
3. 냉매마다 엔탈피가 0인지점은 온도는 0도씨, 엔탈피는200kJ/kg이지만 압력은 다 다른가요?
감사합니다.
0
안녕하세요 교수님,
1.냉매의 엔탈피는 냉매종류와 상관없이 0도씨 포화액의 엔탈피가 200kJ/kg으로 정해진건가요?
2. 1번에서 '0 도씨 포화액'이란 포화액선에 접하는 0도씨 냉매를 말하는건가요?
3. 냉매마다 엔탈피가 0인지점은 온도는 0도씨, 엔탈피는200kJ/kg이지만 압력은 다 다른가요?
감사합니다.
댓글
답변 드립니다.
1. 엔탈피 값은 상대적인 값입니다.
질문하신 것처럼 냉매의 경우 일반적으로 냉매액 0℃의 엔탈피 값을 200kJ/kg으로 기준을 정한 것입니다. 냉매종류와 상관없이 0℃ 포화액의 엔탈피를 200kJ/kg으로 정한 것입니다.
그러나 꼭 0℃ 포화액의 엔탈피를 200kJ/kg으로 하라는 법은 없기에 200이 아닌 몰리엘 선도도 있습니다.
2. 1번에서 '0 ℃ 포화액'이란 포화액선에 접하는 0℃ 냉매를 말하는 것이 맞습니다.
3. 0℃ 엔탈피는 200kJ/kg이지만 압력은 냉매마다 다 다릅니다.
감사합니다.
임재기