20년 4회 4번 (1)
안녕하세요 강사님!
20년 4회 4번 (1)에서
실내 냉방 현열부하를 구할때, 밀도X풍량에서, 실내 풍량을 6000으로 둔 이유가 궁금합니다.
제가 이해한바로는 1번 실내에 G-G0(외기)해서 5000,
3번 외기 G0, 4번은 1번 실내로 들어오는 G-G0와 외기 G0이 더해져 G = 6000으로 알고있는데,
흡입공기 구할때도 그렇게 계산했습니다!
하지만 1번 실내 냉방 현열부하를 구할때 실내 1번에서 G-G0가 아닌 G로만 푸는 이유가 궁금합니다!
0
댓글
답변 드립니다.
실내 냉방현열부하 = 실내급기량 x 정압비열 x (실내온도 - 취출공기온도) 로 구합니다.
따라서 실내풍량은 실내로 급기되는 실내급기량 6000이 되어야 하는 것입니다.
질문하신 5000은 리턴공기량 입니다.
감사합니다.
임재기