19년도 12번 소문제 9번 질문입니다.

선생님 안녕하십니까.

온수코일이면 온수온도차(tw1-tw2)를 적용하지 않고

왜 t4-t3공기입출구 온도를 적용하는지 궁금합니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 여러 번 설명 드린 내용입니다.

    난방코일에서 열량은  난방코일 내부를 통과하는 물의 온도차로 구할 수도 있고,

    난방코일 외부를 통과하는 공기의 온도차로 구할 수도 있으며,

    물과 공기의 열전달에 의한 열량으로 구할 수도 있는 것입니다.

    즉, 난방코일의 경우는 

    물의 온도차 로 구한 열량(현열량) = 공기의 온도차로 구한 열량(현열량) = 물과 공기의 열전달 열량

    입니다.

    냉방코일의 경우는 

    물의 온도차 로 구한 열량(현열량) = 공기의 엔탈피차로 구한 열량(전열량) = 물과 공기의 열전달 열량

    입니다.

    따라서 분자에 들어가는 열량은  물의 온도차로 구한 열량이 들어가도 되고, 공기의 온도차로 구한 열량이 들어가도 되는 것입니다.

    감사합니다.