교재P50 가습량과 가열량구할때 증발잠열 적용에 대해 질문드립니다
1.가습량을 구할때는 증발잠열을 곱하지 않고 가열량을 구할때 증발잠열을 곱하는 이유를 모르겠네요. 가열과정은 잠열량이 없는 현열량만의 공급 방출로 공기중의 수증기량은 변하지 않고 온도만 변하는 걸로 알고 있는데,
2.가습량을 구할때 공기중의 수분이 증가하려면 온도는 변하지않으므로 증발잠열을 곱하여야 하지 않나요?
3.가열량을 구할때 절대습도(수증기량)은 변하지 않고 온도만 변하므로 증발잠열을 곱하면 안되는걸로 알고 있는데 교재에서는 곱했네요. 갈수록 개념이 혼동되네요.
0
댓글
답변 드립니다.
1. 가습량은 공기중에 들어가야 하는 수분의 질량 입니다. 즉, 가습수량 이므로 단위가 입니다. kg/s 입니다. 그리고 가열량은 이 가습량(가습수량)이 증발하여 공기중에 들어가는 열량입니다. 따라서 증발자열을 곱해주는 것입나다. 그래서 단위가 kW = kJ/s가 되는 것입니다.
2. 가열기라는 열교환기에서 공기가 가열되는 경우에는 가열과정에서 공기에 수분을 증가시키거나 수분을 감소시킬 수 없다는 것입니다. 따라서 가열기에서 가열량 계산할 때는 절대습도는 변하지 않고 온도만 변한다는 것입니다.
그러나 가열기가 아닌 가습기로 온수를 공기에 뿌려서 증발시켜 가습시킨다면 온수의 량 x 증발잠열 만큼 열량이 공기중에 들어간 것이므로 가열량이 존재하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.