요번 공조 2회차 실기 14번 문제 SHF에 관해서 질문 있습니다.

기출 문제를 보면 송풍기 부하가 주어지고 이걸 SHF에 합산해서 계산 하는 기출 문제도 있었는데요~

요번 2회 14번 문제에도 송풍기 동력 1KW와 급기덕트열량 0.35KW가 주어졌습니다~

이것을 이용해서 냉각코일 출구온도를 계산할수 있었는데요~ 그렇다면 저 1KW와 0.35는 현열비에

포함을 시켜야 하는건가요~? 문제에는 가산하여 계산하라는 말은 없었습니다~

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기 동력과  급기덕트의 열량은 기기취득부하로서 실내취득부하에 포함시키지 않습니다.

    그런데 2017년2회 3번 문제의 경우는  위에서 말한 기기부하를 실내부하에 포함시키지 않으면 해석이 되지 않기 때문에 포함시킨 것입니다. 즉, 일반적이지 않은 경우 입니다.

    따라서 2022년 2회차 문제를 정확히 알지 못하지만  송풍기 동력과 급기덕트 열량은 현열비 계산에 포함시키지 않는 것이 맞을 것으로 생각됩니다.(포함시키지 않는 것이 일반적인 것이기 때문입니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0