2006.9.17시행 문제3번 답변에 재질문드립니다.
교수님 답변내용: 이 문제의 배관은 폐회로 순환배관이므로 실양정이 없으며, 펌프의 양정은 마찰손실수도만 존재하는 배관입니다. 질문에 양정계산시 실양정 15m를 더해 주었다고 하셨는데 펌프의 양정계산에 적용된 15m는 모두 마찰손실을 계산하기 위한 배관 길이이며 실양정은 하나도 없습니다.
재질문 내용: 실양정이 없다고 말씀하셨는데 풀이의 B-E 높이차 15m가 실양정이 아닌가요? 말씀하신대로 배관 마찰손실 수두를 계산하려면 (15+45+15)*40/100*9.8로 계산해야하지 않나요? 배관의 마찰손실 수두를 계산하려면 조건에서 주어진대로 배관 마찰손실 40kpa/100m로 해야지 바로 E-A높이차 15M를 더해주면 실양정을 더해주는 결과가 되지 않나요?
0
댓글
답변 드립니다.
질문에 배관의 마찰손실 수두를 계산하려면 조건에서 주어진대로 배관 마찰손실 40kpa/100m로 해야지 바로 E-A높이차 15M를 더해주면 실양정을 더해주는 결과가 되지 않나요? 라고 하셨는데
교재의 펌프양정계산을 보시면 아시겠지만 바로 E-A높이차 15M를 더해준 것은 없습니다.
펌프의 양정계산시 마찰손실을 계산해야하는 배관길이는 배관의 높이에 해당하는 길이를 포함한 배관 전체 길이가 되어야 합니다.
그리고 질문에 올리신 45m에도 오른쪽 배관의 높이 15m가 포함된 것입니다.
다시 말씀드립니다. 높이에 해당하는 배관의 길이에도 마찰손실을 계산해 주어야 합니다.
감사합니다.
임재기